Hello jvhun !
Erre a hibra CSAK az elrhetsgeimen keresztl van vlasz.
dv
Hozzászólás="VÁLASZ" gomb
Villám Dexter / Demrad kazán gyógyítás, hibakódok, tanácsadás a rendeltetésszerű használathoz..
elektronika, reménytelennek látszó készülékek megmentése.
Elérhetőség:
Demrad TELEFONSZÁM új ablakban megnyitva
http://villamdexter.uw.hu/elerhetoseg.html
vagy
https://demrad.hu

Nem elérhető f.anikó

  • Friss "júzer"
  • *
  • Hozzászólások: 1
    • Profil megtekintése
Re:Demrad A124, A224, B124, B224, C124, C224, D124, D224 gzkazn javtsa !
« Válasz #346 Dátum: 2013. Augusztus 30. 08:56:38 »
Kedves Villm Dexter!





Ez a tpus kszlkem van.

Tegnap egyik pillanatrl a msikra hiba lpett fel: a csap kinyitsakor szoks szerint a lng belobbant, el is kezdte melegteni a vizet, majd a lng elaludt. Majd kb. 10 mp mlva jra belobbant s ismt elaludt s ez ismtldtt, mikzben a csapbl folyamatosan folyt a vz. Hibazenetet nem ltok, a fotn is ltszik, 1.5 B a nyoms.

(Eddig zavartalanul mkdtt a kszlk, csak a nyomst kellett idnknt feljebb tornszni)

Krlek segts mi lehet a problma!

Kszi, Anik

Nem elérhető villamdexter

  • Moderator
  • Törzs "Tag"
  • *****
  • Hozzászólások: 391
    • Profil megtekintése
    • A Demrad-os Villám Dexter honlapja
Re:Demrad A124, A224, B124, B224, C124, C224, D124, D224 gzkazn javtsa !
« Válasz #347 Dátum: 2013. Szeptember 07. 18:11:43 »
Hello f.anik !
A hiba a kszlken bell van valszn ;)
Megprblhatod msik csapnl htha rendesen mkdik a meleg vz teljesen kinyitott llapotban... meg hogy csak a meleg vizet nyitod meg s hideget nem adsz hozz... De ez a problma valszn nem belltsi, s NEM ilyen egyszer ! Nem felhasznl ltal javthat, kszlken kvli problmnak tnik, hanem azon bellinek.
Attl mg ha az ltalam lertak alapjn elindul esetleg a kszlk, az nem azt jelenti, hogy meg lett javtva ! Idvel majd biztos, hogy meg fog llni ha tmenetileg el is indul, elbb utbb meg kell rendesen javtani ! S Tovbbra sincs javtsi tippelde ! sszetett dolog a kszlk gy a hibk is sszetettek.
ngygyuls nem nem szokott lenni, ha nem vltozna a helyzet, akkor 4db sorral albb a megoldshoz kzelebb juthatsz.
dv
Hozzászólás="VÁLASZ" gomb
Villám Dexter / Demrad kazán gyógyítás, hibakódok, tanácsadás a rendeltetésszerű használathoz..
elektronika, reménytelennek látszó készülékek megmentése.
Elérhetőség:
Demrad TELEFONSZÁM új ablakban megnyitva
http://villamdexter.uw.hu/elerhetoseg.html
vagy
https://demrad.hu

Nem elérhető villamdexter

  • Moderator
  • Törzs "Tag"
  • *****
  • Hozzászólások: 391
    • Profil megtekintése
    • A Demrad-os Villám Dexter honlapja
Re:Demrad A124, A224, B124, B224, C124, C224, D124, D224 gzkazn javtsa !
« Válasz #348 Dátum: 2013. Szeptember 07. 18:40:04 »
MINDENKINEK ! : A privtban rkezett zenetek nem nagyon rdekelnek, ha kzrdek a krds s nem itt nyilvnosan van feltve akkor vlasz se vrhat !
PONTOSABBAN ISMT: Ha krds van akkor azt ide kell kldeni gy hogy MINDENKI LSSA mint ahogy a kapott vlaszt is ! Nem TITKOS levelezst kezdemnyezni privtban !
Ha titkos dologra kvncsi valaki, na olyat NEM tudok ! Szemlyes vagy nem publikus dolog mehet privtban de az baj ha mr ezt magyarzni kell... s sajnos minden vben kell...
rni a frumba tovbbra is lent vagy fent az oldalon a VLASZ gombra kattintva lehet s elkldeni a HOZZSZLS gombra kattintva van esly !
A LED-ek jelentsrl A s B kszlkeknl egy ve biztos van hozzszlsom mivel akkor nagyon megfogalmaztam emlkszek r gy ne n keresgljem mr ki ha valakit rdekel !
Jn a ftsszezon rdemes elre gondolkozni, fknt a kmnyes nylt gster kszlkek tnzetst MIELBB megoldani !
4vesnl idsebb kszlkek esetn is alapos tnzsnek - ellenrzsnek meg kne trtnnie !
Kmnyes kszlkek esetn a SZELLZ nylsok tisztasgt leveg utnptlst tjrhatsgot ellenrizni s biztostani ! Esetleg Honeywell CO rzkelt beszerezni ! (Nem olcsbbat, nem gagyibbat !)
Gyakran vente 2-nl tbbszr vzzel feltltgetett kszlkeket is fel kne kszteni a tlre !
Hozzászólás="VÁLASZ" gomb
Villám Dexter / Demrad kazán gyógyítás, hibakódok, tanácsadás a rendeltetésszerű használathoz..
elektronika, reménytelennek látszó készülékek megmentése.
Elérhetőség:
Demrad TELEFONSZÁM új ablakban megnyitva
http://villamdexter.uw.hu/elerhetoseg.html
vagy
https://demrad.hu

Nem elérhető files32

  • Friss "júzer"
  • *
  • Hozzászólások: 1
    • Profil megtekintése
Re:Demrad A124, A224, B124, B224, C124, C224, D124, D224 gzkazn javtsa !
« Válasz #349 Dátum: 2013. Szeptember 14. 12:51:59 »
Tisztelt Villm r.
Szeretnm a kombi turbs kaznom hidro krt kitakartani (HK 124) a gond ott kezddik,hogy a msodlagos hcserl csavarjaihoz nem frek hozz. Esetleg van e valamilyen trkks tipped,hogy miknt tudnm eltvoltani azokat,mert valszeg a tervezk rk letre,vagy desztvizes zemeltetsre terveztk kaznonkat.

Nem elérhető villamdexter

  • Moderator
  • Törzs "Tag"
  • *****
  • Hozzászólások: 391
    • Profil megtekintése
    • A Demrad-os Villám Dexter honlapja
Re:Demrad A124, A224, B124, B224, C124, C224, D124, D224 gzkazn javtsa !
« Válasz #350 Dátum: 2013. Szeptember 14. 13:53:00 »
Hello files32 !
CSAK szerel szerelje a kszlket !!!
HK 124 bitermikus kszlk (a kazntest jobb oldaln kett, bal oldaln kett cs van), gy egy hcserlje van ami cs a csben rendszer. Hollandikkal van ennek a 4db csve rgztve, vagy egyes kiadsokban 2db leszorts stift s 2db hollandival.
(Monotermikus alap kszlkekben kt hcserl van, ahhoz meg kiss ki kell szedegetni az eltte lev dolgokat, hogy hozzfrjnk. De az NEM az ltalad emltett tpus.)
Minden Demrad kszlk szerintem jl szerelhet. (Persze ha a kszlket nem a hasznlati tmutatjnak megfelelen szereltk fel s krbeptettk, mert akkor nem lehet hozzfrni s akkor minden kszlk nehezen szerelhet.)
Nem tallkoztam mg szerelhetetlen ilyen kaznnal ! :)
A kszlk tpusa az elektronika doboznak a htuljn az adattbln a Tpus: sornl tallhat.
Pontost tpus kell, melyik kszlkrl is van sz mert gy nem rteni a krdst s tovbbra is szerel javtsa !
Nem szereld magad mozgalom !
dv
Hozzászólás="VÁLASZ" gomb
Villám Dexter / Demrad kazán gyógyítás, hibakódok, tanácsadás a rendeltetésszerű használathoz..
elektronika, reménytelennek látszó készülékek megmentése.
Elérhetőség:
Demrad TELEFONSZÁM új ablakban megnyitva
http://villamdexter.uw.hu/elerhetoseg.html
vagy
https://demrad.hu

Nem elérhető laczkotamas

  • Friss "júzer"
  • *
  • Hozzászólások: 2
    • Profil megtekintése
Re:Demrad A124, A224, B124, B224, C124, C224, D124, D224 gzkazn javtsa !
« Válasz #351 Dátum: 2013. Szeptember 17. 16:15:07 »
dvzlm!

Van nekem egy Demrad aden hkb124 tpus kaznom. Szeretnk hozz szobai termoszttot csatlakoztatni, de sajnos nem tallom a bekts helyt. Vgigolvastam az egsz frumot s volt mr ilyen krds ahol azt rta, hogy egy kk csokit kell keresni. Amikor kibillentem az elejt ahol a tpus matrica van, bal oldalon a manyagon ott az ikon a termosztt bektsrl, meg a csoki helye is de a csoki nincs ott. Meg tudn esetleg mondani, hogy a csokibl hov csatlakozik a vezetk?

Ksznettel: Laczk Tams

Nem elérhető villamdexter

  • Moderator
  • Törzs "Tag"
  • *****
  • Hozzászólások: 391
    • Profil megtekintése
    • A Demrad-os Villám Dexter honlapja
Re:Demrad A124, A224, B124, B224, C124, C224, D124, D224 gzkazn javtsa !
« Válasz #352 Dátum: 2013. Szeptember 18. 12:01:53 »
Hello laczkotamas !
A termosztt bal oldalt a kk csoki ! Ha nincs a helyn akkor leesett, ha lenyltk akkor a kt fehr vkony vezetk vg rvlkodik a kbelktegben. Minden Demrad kombinlt kszlkben gy nz ki s itt helyezkedik el. Ha ide ktd a 230-at akkor kiherled VGLEG a panelt, CSAK termosztt kthet oda ! A termosztt vezetkei kisfeszltsgek, kls betpllst NEM ignyelnek se NEM viselnek el ! Vastagabb vezetkre NINCS szksg CSAK jelvezetkek ! Bekts esetn a termosztttl jv (kszlken kvli) vezetkpr feszltsg mentessgt ellenrizni KELL ! A kpen lthat, hogy a kbel melyik kbelktegben tnik el, gy azt kell vgignzni. A szrke dobozon bellre NEM belebarkcsolni mert gyis-gyis ki van vezetve a manyag dobozon kvlre a kpen lthat helyrl !
dv
Hozzászólás="VÁLASZ" gomb
Villám Dexter / Demrad kazán gyógyítás, hibakódok, tanácsadás a rendeltetésszerű használathoz..
elektronika, reménytelennek látszó készülékek megmentése.
Elérhetőség:
Demrad TELEFONSZÁM új ablakban megnyitva
http://villamdexter.uw.hu/elerhetoseg.html
vagy
https://demrad.hu

Nem elérhető villamdexter

  • Moderator
  • Törzs "Tag"
  • *****
  • Hozzászólások: 391
    • Profil megtekintése
    • A Demrad-os Villám Dexter honlapja
Re:Demrad A124, A224, B124, B224, C124, C224, D124, D224 gzkazn javtsa !
« Válasz #353 Dátum: 2013. Szeptember 18. 12:38:32 »
Mindenkinek ! (Mert hogy privtban de btrak pran de nyilvnosban mr nem, pedig kzrdek a krds...)
Csvek bektse s a kazn aljn tallhat szerkezetek funkcija Demrad Solaris vagy Demrad Aden kszlkek esetn 100szor le lett mr rva, de fnykpen tessk a "bigyk" funkcija is.
« Utoljára szerkesztve: 2016. Október 23. 21:23:24 írta villamdexter »
Hozzászólás="VÁLASZ" gomb
Villám Dexter / Demrad kazán gyógyítás, hibakódok, tanácsadás a rendeltetésszerű használathoz..
elektronika, reménytelennek látszó készülékek megmentése.
Elérhetőség:
Demrad TELEFONSZÁM új ablakban megnyitva
http://villamdexter.uw.hu/elerhetoseg.html
vagy
https://demrad.hu

Nem elérhető laczkotamas

  • Friss "júzer"
  • *
  • Hozzászólások: 2
    • Profil megtekintése
Re:Demrad A124, A224, B124, B224, C124, C224, D124, D224 gzkazn javtsa !
« Válasz #354 Dátum: 2013. Szeptember 18. 12:46:15 »
Hell!

Ksznm szpen a gyors s rszletes vlaszt. Volt a ktegben kt szabadon rvlkod fehr kbel de vkonynak talltam :) Ha hazamegyek megvizsglom jra.

Mg egyszer ksznm.

dv.

Nem elérhető Balla322

  • Friss "júzer"
  • *
  • Hozzászólások: 1
    • Profil megtekintése
Re:Demrad A124, A224, B124, B224, C124, C224, D124, D224 gzkazn javtsa !
« Válasz #355 Dátum: 2013. Szeptember 20. 18:21:24 »
dvzlm Dexter! A turbknyk j amit kaptam a hossz csvel is sikerlt sszehozni. A PB tllitshoz a jumprt nem talltam egyrtelmen. Lttam a panelrl kszlt kpet. Azon melyiket keressem? ksznm

Nem elérhető player01

  • Friss "júzer"
  • *
  • Hozzászólások: 1
    • Profil megtekintése
Re:Demrad A124, A224, B124, B224, C124, C224, D124, D224 gzkazn javtsa !
« Válasz #356 Dátum: 2013. Szeptember 29. 11:34:54 »
Sziasztok!
Nekem egy demrad hkd224 -es kaznom van. Olyan problma lett a kaznnal hogy bekapcsolom a ftst s a kaznban lv vz a kijelz alapjn melegszik de elg gyorsan aztn elri a 77 fokot s lekapcsol a kazn de nem r ki semmilyen hibakdot nztem a vzcsveket s a visszatr g melegszik az elmen meg nem. Melegvizet azt csinlja rendesen. 3 ves a kazn eddig nem volt vele semmi gond rendesen mkdtt. Elre is ksznm a segtsgeteket. dv.: Gbor.

Nem elérhető sztoja

  • Friss "júzer"
  • *
  • Hozzászólások: 2
    • Profil megtekintése
Re:Demrad A124, A224, B124, B224, C124, C224, D124, D224 gzkazn javtsa !
« Válasz #357 Dátum: 2013. Október 03. 11:47:41 »
dv!

Demrad Solaris Classic  (BK124) kszlkhez keresek hasznlt, de elfogadhat llapotban lv hcserlt (4 csatlakozst), sajnos az enym kilukadt, nem javthat.
Ksznm elre is!

Nem elérhető villamdexter

  • Moderator
  • Törzs "Tag"
  • *****
  • Hozzászólások: 391
    • Profil megtekintése
    • A Demrad-os Villám Dexter honlapja
Re:Demrad A124, A224, B124, B224, C124, C224, D124, D224 gzkazn javtsa !
« Válasz #358 Dátum: 2013. Október 07. 12:59:51 »
Hello Balla322 !
Mivel egyetlen egy darab jumper van a panelon a te kszlkednl gy azt ;) JP1
Mindenkinek ! : NEM R VELE JTSZANI ! CSAK szakiknak !
PB-sts => szakember szakember s szakember s tovbbra is szakember feladata !
NEM csak jumperelgets az tllts, ms is kell hozz !!!
dv
Hozzászólás="VÁLASZ" gomb
Villám Dexter / Demrad kazán gyógyítás, hibakódok, tanácsadás a rendeltetésszerű használathoz..
elektronika, reménytelennek látszó készülékek megmentése.
Elérhetőség:
Demrad TELEFONSZÁM új ablakban megnyitva
http://villamdexter.uw.hu/elerhetoseg.html
vagy
https://demrad.hu

Nem elérhető villamdexter

  • Moderator
  • Törzs "Tag"
  • *****
  • Hozzászólások: 391
    • Profil megtekintése
    • A Demrad-os Villám Dexter honlapja
Re:Demrad A124, A224, B124, B224, C124, C224, D124, D224 gzkazn javtsa !
« Válasz #359 Dátum: 2013. Október 07. 13:05:57 »
Hello player01 !
Ez nem a hogyan javtsuk a kaznunkat topic... tovbbra se... DE ! :
Ha a raditorok szelepei nyitva vannak s a csapok is a fts cshlzatban akkor : Kaznon belli a hiba, ami a lertak alapjn orvosolhat mint ltalban minden ami Demrad.